2016년 1회 8번 문제 질문입니다 leejh1505 2020년 09월 14일 03:10 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 강사님 (1)해설 마지막에 내벽 온도차가 주어지지 않는다면, 12시의~ 부분이 이해가 되지 않습니다 12시만 나와 있는데 10시는 어떻게 계산을 해야하는지와 칸막이벽 및 문 계산 12시에서 t자리에 (33+26) / 2 를 넣어서 계산하면 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 09월 14일 08:30 교수님 답변드립니다. 1. 내벽 옆의 실이 복도 입니다. 주어진 조건의 내벽온도차는 복도와 실내의 온도차 입니다. 그런데 내벽온도차가 주어지지 않으면 복도온도를 계산해야 하는데 복도온도 = (실내온도 + 외기온도) /2 로 계산합니다. 따라서 10의 경우 복도온도 = (31+26)/2 입니다. 2. 만약 내벽온도차가 주어지지 않아서 복도 온도를 구하여 칸막이벽 및 문 계산 12시에서 델타 t자리에 적용하려면 델타t = (복도온도 - 실내온도) 이므로 델타t = { (33+26) / 2 - 26} 을 넣어야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 내벽 옆의 실이 복도 입니다.
주어진 조건의 내벽온도차는 복도와 실내의 온도차 입니다.
그런데 내벽온도차가 주어지지 않으면 복도온도를 계산해야 하는데 복도온도 = (실내온도 + 외기온도) /2 로 계산합니다.
따라서 10의 경우 복도온도 = (31+26)/2 입니다.
2. 만약 내벽온도차가 주어지지 않아서 복도 온도를 구하여 칸막이벽 및 문 계산 12시에서 델타 t자리에 적용하려면
델타t = (복도온도 - 실내온도) 이므로 델타t = { (33+26) / 2 - 26} 을 넣어야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기