2007년 3회차 문제5 urtransit 2020년 09월 16일 01:40 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 압축기의 냉동능력 계산시 비체적은 6지점 012를 적용하는거 아닌지요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 09월 16일 07:22 (편집된 시간 2020년 09월 16일 07:22) 교수님 답변드립니다. 압축기의 능력계산 시 비체적은 압축기 흡입 직전의 비체적을 적용해야 합니다. 이 문제에서 압축기 흡입 직전은 1점이며 비체적은 0.125 이므로 0.125를 적용해줘야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
압축기의 능력계산 시 비체적은 압축기 흡입 직전의 비체적을 적용해야 합니다.
이 문제에서 압축기 흡입 직전은 1점이며 비체적은 0.125 이므로 0.125를 적용해줘야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.