2019년도 3회차 8번 질문입니다. chl0333 2020년 09월 17일 07:09 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 강사님 안녕하십니까 질문드리겠습니다. 틈새바람에 의한 부하를 구할 때 주어진 조건 중 외기도입량을 이용하여 계산한 값을 포함하지 않는지 궁금합니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 09월 17일 09:38 교수님 답변드립니다. 틈새바람은 사람이 요구하지 않았는데 들어온 바람이며 외기 도입량은 사람이 필요해서 들여오는 것입니다. 따라서 외기부하는 외기도입량에 의한 부하로 계산하고, 틈새바람에 의한 부하는 별도로 구해야 합니다. 틈새바람에 외기도입량을 포함시키는 것이 아닙니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
틈새바람은 사람이 요구하지 않았는데 들어온 바람이며
외기 도입량은 사람이 필요해서 들여오는 것입니다.
따라서 외기부하는 외기도입량에 의한 부하로 계산하고, 틈새바람에 의한 부하는 별도로 구해야 합니다.
틈새바람에 외기도입량을 포함시키는 것이 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기