2019년 1회차 문제8번 질문있습니다!

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

교수님 안녕하십니까!

문제(2) 번에 B-C간의 관지름 문제인데 B-C간이면 B-C 사이의 관지름을 구하는걸로 처음 접하게될수있는데

밑에 (4)번 문제에서는 C-D 구간의 관지름으로 구했는데

왜 (2)번 문제는 B-C 구간 뒤쪽에있는 배관으로 구했나요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 우선 질문 내용을 정확하게 파악할 수 없습니다.

    질문중에

    밑에 (4)번 문제에서는 C-D 구간의 관지름으로 구했는데

    왜 (2)번 문제는 B-C 구간 뒤쪽에있는 배관으로 구했나요?  에서 무엇을 구했다는 건 가요?

    2.B-C간 이라는 것은 B점에서 C점 사이의 배관을 의미 하며, B점에서 C점 사이의 배관이 감당해야 하는 방열기 열량은 C점 에서부터 그 이후에 있는 방열기의 열량 입니다. 즉, (4200+2400+3600) X 2  입니다.

    3.C-D간 이라는 것은 C점에서 D점 사이의 배관을 의미 하며, B점에서 C점 사이의 배관이 감당해야 하는 방열기 열량은 D점에서부터 그 이후에 있는 방열기의 열량 입니다. 즉,  (4200+2400+3600)  입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기