15년 10월 4일 6번 에서 (1) 4번 조명부하

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

이 문제에서 실내부하를 구할때 조명부하에 대해서 20W/M^2 이라고 적혀있어서 

전체 면적이 600M^2 라서 둘이 곱하면 12000W 이라서 Kcal/h 로 환산시 10320 kcal/h 아닌가요? 그런데 12000kcal/h 라고 하셔서 질문드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    조명부하 관련하여 교재 62p를 보시면 아실 수 있습니다.

    1. 백열등의 경우 1W = 0.86kcal/h 

    2. 형광등의 경우는 안정기에서 20%의 발열량이 있으므로 1W = 0.86 x 1.2 = 1.032 ≒ 1.0kcal/h 로 계산합니다.

    만약 형광등의 발열량을 W로 나타내라고 하면  안정기 발열량 20%만 더해주면 됩니다. 

    즉, 형광등 총 와트 x 1.2 하면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기