질문합니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사
P.686. ‘20년 6월 25일 과년도 1번문제입니다.
마지막 5번문제에서 공기냉각기의 냉각열량 구할때 qcc=G x dh = r x Q x dh 를 사용했습니다. 이 dh 는 a,b실 혼합온도(27.95도씨)의 엔탈피(14.2)와 공기냉각기 출구온도(16도씨)의 엔탈피(10)를 통해 구했습니다.
혹시나 싶어 qcc = G x Cp x dt = r x Q x Cp x dt(27.95 — 16도씨) 를 통해 답을 구해봤더니 답이 너무 다르게 나왔습니다. 똑같은 열량 구하는 공식인데 답이 다른 이유를 알고싶습니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. qcc=G x dh = r x Q x dh 는 전열량 (현열량 + 잠열량) 입니다.
2. qcc = G x Cp x dt = r x Q x Cp x dt(27.95 — 16도씨) 는 현열량 뿐 입니다. 즉, 잠열량이 빠진 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
이해하기 쉽게 설명해주셔서 감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.