안녕하세요. 1번 문제에서 송풍기 동력 2.7kw가 배기팬일수도 있고 공기냉각기 다음의 팬일수도 있는데 이건 일반적으로 팬의 동력이라고 생각하고 풀면 되는건가요? 아니면 둘 다 2.7kw의 동력인건가요?

또한 참고에서 A,B실의 환기혼합온도를 구할 때 B의 온도가 26.78로 되어있는데 이 값이 아니라 25.69가 맞는거겠죠?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 송풍기 동력 2.7kw가 배기팬일수도 있고 공기냉각기 다음의 팬일수도 있지만 부하에 관련되어있는 송풍기는 공기냉각기 다음에 있는 팬이기 때문에  공기냉각기 다음에 있는 팬의 동력이 2.7kW 라고 보아야 합니다. 이 문제의 그림상으로 보면 이 문제의 배기송풍기는 동력이 아무리 크다고 해도 부하에는 영향을 미치지 못합니다.

    2.참고에서 A,B실의 환기혼합온도를 구할 때 B의 온도가 26.78로 되어있는데 이 값이 아니라 25.69가 맞습니다. 게시판 자료실에  정오표 2 에 올려져 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기