11년 5월 1번문제
- 과정명: 공조냉동기계기사
- 강사명: 임재기
안녕하세요. 1번 문제에서 송풍기 동력 2.7kw가 배기팬일수도 있고 공기냉각기 다음의 팬일수도 있는데 이건 일반적으로 팬의 동력이라고 생각하고 풀면 되는건가요? 아니면 둘 다 2.7kw의 동력인건가요?
또한 참고에서 A,B실의 환기혼합온도를 구할 때 B의 온도가 26.78로 되어있는데 이 값이 아니라 25.69가 맞는거겠죠?
감사합니다.
0
안녕하세요. 1번 문제에서 송풍기 동력 2.7kw가 배기팬일수도 있고 공기냉각기 다음의 팬일수도 있는데 이건 일반적으로 팬의 동력이라고 생각하고 풀면 되는건가요? 아니면 둘 다 2.7kw의 동력인건가요?
또한 참고에서 A,B실의 환기혼합온도를 구할 때 B의 온도가 26.78로 되어있는데 이 값이 아니라 25.69가 맞는거겠죠?
감사합니다.
댓글
답변드립니다.
1. 송풍기 동력 2.7kw가 배기팬일수도 있고 공기냉각기 다음의 팬일수도 있지만 부하에 관련되어있는 송풍기는 공기냉각기 다음에 있는 팬이기 때문에 공기냉각기 다음에 있는 팬의 동력이 2.7kW 라고 보아야 합니다. 이 문제의 그림상으로 보면 이 문제의 배기송풍기는 동력이 아무리 크다고 해도 부하에는 영향을 미치지 못합니다.
2.참고에서 A,B실의 환기혼합온도를 구할 때 B의 온도가 26.78로 되어있는데 이 값이 아니라 25.69가 맞습니다. 게시판 자료실에 정오표 2 에 올려져 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기