15년 4월 5번

 안녕하십니까 강사님

5-(1)번 문제 중에 여쭤볼 것이 있습니다.

직관 마찰저항을 구하는 과정에서 덕트 G-H길이 2m를 더하셨는데

덕트 E-I와 F-J의 길이는 더하지 않는 것인가요?

하나로 취급해야 하나요?

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    15년 4월 5번 문제 질문이라고 하셨는데 혹시 16년 4월 5번 질문 아닌가요?

    16년 4월 5번  질문으로 보고 답변드립니다.

    덕트와 관의 마찰손실(압력손실)은 마찰손실이 가장 큰 경로에 대하여 구하면 됩니다. 일반적으로 가장 긴 경로가 마찰손실이 가장 크기 때문에 가장 긴 경로에 대하여 구하면 됩니다.

    이 문제의 경우 공기가 통과하는  경로는  3개가 있습니다.

     A-B-C-D-E-I경로,   A-B-C-D-E-F-J경로,     A-B-C-D-E-F-G-H 경로  

    이 중에서 가장 마찰손실이 큰 경로는 길이가 가장 긴 경로인  A-B-C-D-E-F-G-H 경로 입니다.

    따라서  A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 대하여 마찰손실을 계산 하면 되는 것입니다.

    질문하신 덕트 E-I와 F-J의 길이는  A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 포함 되어있지 않기 때문에 적용하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0
  • 16년 맞습니다!! 혼란스럽해드려서 죄송합니다

     

    이해했습니다! 감사합니다

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 