  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명:  임재기

(2)번에서 BC 관지름을 구할 때 직관길이에서 팽창탱크의 수면쪽 13m를 더하지 않는 이유가 궁금합니다.

어디를 기준으로해서 가장 먼 방열기까지의 거리를 더해야 하나요?

매 문제마다 어떻게 기준점을 잡아야 할지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.시스템 전체 배관내의 물이 온도에 의해 팽창 되었을 때 팽창된 물을 팽창탱크로 도피시켜서 배관이 파손되는 것을 방지하기 위해 팽창탱크를 설치합니다. 따라서 팽창탱크에 연결된 배관의 물은 움지이지 않고 정체되어 있는 것입니다.

    2. 순환수가 흐르는 배관은  순환펌프에서 부터 보일러를 거쳐 A-B-C-D-E-F-G- ... 등으로 흐릅니다.

    3. 순환배관의 길이는 기준을 어디에서 부터 잡아도 길이는 같습니다. 그러나  가능하면 장비(보일러, 냉동기, 펌프 등)에서 부터 시직하면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기