2018년 3회 1번 압축기 분당회전수
-
과정명: 공조냉동
-
강사명: 임재기
예전에 시간환산 잘 이해 했읍니다 복습하다가 재차 의문이 생겨 질문드립니다
문제에서 증발기 냉동능력 이 10RT 라고 주어졌으므로 저는 실제 피스톤 압출량 공식 Vact=3.14/4*D2*L*N*Z*60 과
실제 냉동능력공식 Qe = G*qe =( Vact / v) *qe 에서 Vact값을 냉동능력식에서 구해서 실제피스톤압출량공식에 적용
했읍니다 실제냉동능력이 주어졌으므로 효율이 이미 반영된 실제 사이클로 본다면 공식에 대입된 값들은 이미
실제량으로 구성된 것이므로 효율적용이 필요없다고 보는데요
체적효율 적용안하면 313.62rpm이 나옵니다 자꾸 혼동됩니다
0
댓글
답변드립니다.
1.질문하신
"저는 실제 피스톤 압출량 공식 Vact=3.14/4*D2*L*N*Z*60 " 이 아납니다.
실제 피스톤 압출량 공식 Vact=3.14/4*D2*L*N*Z*60 x 체적효율 입니다.
즉, 실제 피스톤 압출량 Vact = V x 체적효율 이며,
피스톤 압출량(배출량) V = 3.14/4*D2*L*N*Z*60 입니다.
2. 질문에 올리신 실제 냉동능력공식 Qe = G*qe =( Vact / v) *qe 식은 맞는 식 입니다.
감사합니다.
강사 임재기