제어벨브류

 

 

  • 과정명: 공조 실기 필답형 2018년/ 10월.6일 12번 
  • 강사명: 임재기 교수님

이문제에서 제어벨브류가 표시되어있지않은데 1개라고 어떻게 확신할 수 있나요?

그리고 2차펌프가 d'~d의 순환을 만드는데 앞에 1차펌프가 막고있는데 어떤식으로 순환이 되는건가요? 2차펌프가 순환시키려면 d'옆이아닌 d옆에 있어야 할것만 같아서요..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 제어벨브류가 몇 개 인지는 알 수 없지만  만약에 여러개 있다고 하더라도 총 압력손실이 5mAq라는 의미로 보아야 합니다.

    2. 2차 펌프는 d'~d의 순환을 만드는 것이 아니고,  d~d' 의 순환을 만드는 것입니다. d'~d의 순환은 1차 펌프가 순환시키는 것입니다.

    3.게시판 자료실 및 실기강의  강의자료에  실기 문제풀이 정정내용(문제3개)을 올려놓았습니다. 확인 바랍니다.

    4. SI단위 환산된 실기 문제 풀이 강의를 일부 올려 놓았습니다. 토요일 까지 추가로 올릴 계획입니다 . 확인바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기