2013년 1회 10번 피스톤 토출량 hokypy 2020년 10월 03일 13:06 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 냉동능력이 6000kcal/h 체적효율 저단 0.7인 2단압축 1단 팽창 사이클에서 저단 압축기 토출량을 구해라 에서 V=(G*v) / 체적효율 = (204.08kg/h*1.55m3/h) / 0.7 =451.891m3/h 일때 우변 분모 실제토출량을 체적효율로 나누었으니까 좌변 V값 451.891은 이론 토출량이 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 10월 04일 12:01 교수님 답변드립니다. 질문하신대로 실제 토출량을 체적효율로 나누었으니 좌변 V값 451.891은 이론 토출량이 되는 것이 맞습니다. 체적효율 = 실제토출량 / 이론토출량 이므로 이론토출량 = 실제토출량 / 체적효율 이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 실제 토출량을 체적효율로 나누었으니 좌변 V값 451.891은 이론 토출량이 되는 것이 맞습니다.
체적효율 = 실제토출량 / 이론토출량 이므로 이론토출량 = 실제토출량 / 체적효율 이 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기