2013년 1회 10번 피스톤 토출량

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 

냉동능력이  6000kcal/h   체적효율 저단 0.7인      2단압축 1단 팽창 사이클에서   저단  압축기 토출량을  구해라 에서 

V=(G*v) / 체적효율 = (204.08kg/h*1.55m3/h) / 0.7 =451.891m3/h    일때     우변 분모  실제토출량을  체적효율로 

나누었으니까  좌변  V값  451.891은   이론 토출량이  되는건가요?

 

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 실제 토출량을 체적효율로 나누었으니 좌변  V값  451.891은   이론 토출량이  되는 것이 맞습니다.

    체적효율 =  실제토출량 / 이론토출량  이므로   이론토출량 = 실제토출량 / 체적효율 이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기