2019년 실기교제입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 선생님  1. p101 문제5번에 2번 벽체를 통한 부하에서 바닥 열 관류율 주어지고 사무실과 동일 조건이 아니라면 부하 계산해야 하나요?
  • 2. p311 문제 10번에 2번 벽체를 통한 부하 계산에서는 지붕도 계산 하였는데 p203 문제 6번에 2번 벽체를 통한 부하계산에서도 지붕 계산해주어야 하지 않나요?
  • 3. p343 문제 5번에 1번 풍속 구할때 문제에서는 표에서 읽었는데 계산으로 구해도 되나요?
  • 4. p438 문제 4번에 3번 동력 구할시 만약 조건이 전압 효율로 주어졌으면 계산도 전압으로 해야하나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 사전적으미로 보면 바닥은 벽이 아니지만 부하계산에서는 바닥, 천장 모두 벽으로 보고 계산하기 때문에 p101 문제5번에 2번 벽체를 통한 부하에서 바닥 열 관류율 주어지고 사무실과 동일 조건이 아니라면 부하 계산해야 하는 것이 맞다고 판단됩니다.  이렇게 문구 해석에 문제가 있으니 좀더 명확하게 출제해달라고 관리공단 출제담당자에게 개선을 요청했더니 개선하겠다고 답변을 들었습니다.

    2.p203 문제 6번의 조건을 보시면 상,하층의 난방실의 실내온도가 25℃로  난방실 온도25℃ 와 같기 때문에 바닥과 지붕으로는 열전달량이 없습니다.

    3.p343 문제 5번에 1번 풍속 구할때 계산으로 구해도 됩니다. 

    4.p438 문제 4번에 3번 동력 구할시  조건이 전압 효율로 주어졌으면 계산도 전압으로 해야합니다.

    5. 실기 기출문제 풀이 정정(문제3개)을 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다. 확인바랍니다.

    6. SI단위 변환 기출문제 풀이 일부를 실기강의실에 올려놓았습니다. 토요일 까지 추가로 촬영할 계획입니다. 확인바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기