질문합니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

P.659 17년2회차 문제6번입니다.

외벽부하와 내벽부하 문제의  공식 중 면적공식에서 외벽부하는 층고를, 내벽부하는 천장고를 사용하던데

이 문제에서는 둘다 H.높이 3m라는 동일값으로 계산했습니다.

여기서 이 H는 건물에 있어 층고와 천장고의 높이가 동일하여 통일된 값이 된건지, 혹은 주어진 값이 하나여서 적용한건지 궁금합니다,

 

그리고 풀이 1번 총 외벽부하 q = 13861.1kcal/h로 표기 되어있는데 계산상 1386.1이 나옵니다. 혹시 오타일까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 질문하신대로 외벽과 내벽의 면적공식에서 외벽부하는 층고를, 내벽부하는 천장고를 사용하는 것이 맞습니다.

    2.어떤 문제의 경우는 층고와 천장고를 같이 적용하라는 문제도 있습니다. 이문제에서 H=3m 라고만 주어진 것은 층고와 천정고를 둘다 3m로 보라는 의미로 판단할 수 있습니다. 따라서 외벽과 내벽 모두 높이를 3m로 적용한것 입니다.

    3. 풀이 1번 총 외벽부하 q = 1386.1kcal/h 가 맞습니다. 오타입니다.  오타를 알려주셔서 감사합니다.  다음 출판교재에 수정하여 출판 하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기