471p 1번 (2011 7월 24일) 질문이요.
-
과정명:
-
강사명: 임재기

교재 그래프에선 ①점이 ④점 (14.9도) 으로 연결 되어 있는데
SHF 구할 때 송풍기 부하(3960)까지 고려해서 구해놓고
왜 송풍기 열로 인해 가열된 부분(제가 그린 그래프에서 ⑤점)에서 시작하지 않고
④점에서 시작하는지 잘 모르겠습니다.
제가 그린 그래프처럼 ①점이 ⑤점으로 연결되어야 하는 거 아닌가요?
그리고 제가 그린 그래프에서처럼 ④점이 14.9-1.3=13.6도 아닌가요?
0
댓글
답변 드립니다.
혹시 교재 풀이 끝에 있는 참고사항을 읽어 보셨는지요?
질문하신 것처럼 계산하면 shf =0.73 이되며,송풍기 온도상승 1.5℃를 감안하면 상대습도 100% 점이 되기 때문에 불가능하다고 설명되어있습니다.
그리고 게시판 자료실에 실기문제 풀이 정정(문제3개)를 올려놓았습니다. 확인 바랍니다.
SI단위 환산 기출문제 풀이 일부를 실기강의실에 올려놓았습니다. 확인바랍니다.
감사합니다.
강사 임재기