471p 1번 (2011 7월 24일) 질문이요.

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 임재기

 

 

교재 그래프에선 ①점이 ④점 (14.9도) 으로 연결 되어 있는데

 

 SHF 구할 때 송풍기 부하(3960)까지 고려해서 구해놓고 

 

왜 송풍기 열로 인해 가열된 부분(제가 그린 그래프에서 ⑤점)에서 시작하지 않고

 

④점에서 시작하는지 잘 모르겠습니다.

 

 

 

제가 그린 그래프처럼 ①점이 ⑤점으로 연결되어야 하는 거 아닌가요?

 

그리고 제가 그린 그래프에서처럼 ④점이 14.9-1.3=13.6도 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    혹시 교재 풀이 끝에 있는 참고사항을 읽어 보셨는지요?

    질문하신 것처럼 계산하면 shf =0.73 이되며,송풍기 온도상승 1.5℃를 감안하면 상대습도 100% 점이 되기 때문에 불가능하다고 설명되어있습니다.

    그리고 게시판 자료실에 실기문제 풀이 정정(문제3개)를 올려놓았습니다. 확인 바랍니다.

    SI단위 환산 기출문제 풀이 일부를 실기강의실에 올려놓았습니다. 확인바랍니다.

    감사합니다.