환기부하(극간풍) 잠열계산

 

 

  • 과정명: 2016년 6월 26일 기출 문제4번

  • 강사명: 임재기 교수님

(5) 환기부하 계산에서 mc*dt로 열량을 계산하는데 mcdt는 현열량만 고려한것이니 극간풍의 잠열도 추가로 더해줘야 원칙적으로 맞는 값이 나오는게 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 극간풍 부하에는 잠열 부하가 있습니다. 그런데 이 문제에서는 엔탈피 또는 절대습도가 주어지지 않아 구할 수 없습니다. 따라서 현열부하만 구한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기