2015년 4월 4번 wweclcl 2020년 10월 09일 13:14 공유 배관에 유체가 끊기는 지점이 없는데, 순환펌프가 아니라 실양정이 존재하는 이유가 무엇인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 10월 09일 14:50 교수님 답변드립니다. F점에서 외부 공기와 연결된 밴트관이 없으면 물이 아래로 내려오면서 잡아당기는 힘(사이폰 작용)이 작용하여 실양정이 없어질 수 있는데 밴트관으로 공기가 유입되면서 아래로 잡아당기는 힘이 없어 진 것입니다. 따라서 실양정이 생기게 된 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
F점에서 외부 공기와 연결된 밴트관이 없으면 물이 아래로 내려오면서 잡아당기는 힘(사이폰 작용)이 작용하여 실양정이 없어질 수 있는데 밴트관으로 공기가 유입되면서 아래로 잡아당기는 힘이 없어 진 것입니다. 따라서 실양정이 생기게 된 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.