16년 1회 5번
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
647p 입니다
궁금한게 2개있는데요
하나는 문제에 직관 마찰손실 0.1 mmaq/m 나와있는데
2번 송풍기전압구할때 직관에 0.1을 곱하는건 알겠는데 곡관 bcd 하고 곡관 g 마찰저항에다 0.1곱하는 이유 모르겠습니다
곡관에도 직관 마찰손실 포함되는건가요??
두번째는 단위정리가 잘안됩니다
3번 송풍기 정압에서 토출측동압 단위정리하는데
g는 중력가속도 m/s^2 vd는 속도 m/s r 비중량 kg/m3
정리하면 m2/s2 x s2/m x kg/m^3 하면 kg/m^2 나오는데
참고에보면 1kgf /m^2안나옵니다
단위환산 해결 어떻게하나요?..
0
댓글
답변드립니다.
1. 곡관 1개는 원형덕트 직경의 20배에 해당하는 직관길이와 같다고 조건3에 나와 있습니다.
따라서 곡관의 직경 x 20배 = 직관의 길이 가 되는 것입니다. 이직관의 길이에 마찰손실 0.1을 곱하는 것입니다.
2.토출측동압 단위정리하면 1kgf /m^2 = 1mmAq 입니다. 참고에 1kgf /m^2 = 1mmAq 라고 설명 되어있습니다.
Aq 는 물을 의미하는 그리스어 Aqua의 약자입니다. 따라서 1 mmAq 는 물의 높이가 1mm라는 것입니다.
즉 물 높이(수두) 1 mmAq = 1kgf /m^2 입니다.
감사합니다.
강사 임재기