16년 1회 5번

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

 

 

647p 입니다 

궁금한게 2개있는데요

하나는  문제에  직관 마찰손실 0.1 mmaq/m 나와있는데  

2번 송풍기전압구할때 직관에 0.1을 곱하는건 알겠는데   곡관 bcd 하고 곡관 g 마찰저항에다 0.1곱하는 이유 모르겠습니다

곡관에도 직관 마찰손실 포함되는건가요??

 

 

두번째는 단위정리가 잘안됩니다

3번 송풍기 정압에서 토출측동압 단위정리하는데 

 

g는 중력가속도 m/s^2  vd는 속도 m/s  r 비중량 kg/m3

정리하면 m2/s2 x s2/m x kg/m^3 하면 kg/m^2 나오는데 

참고에보면 1kgf /m^2안나옵니다    

단위환산 해결 어떻게하나요?..

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 곡관 1개는 원형덕트 직경의 20배에 해당하는 직관길이와 같다고 조건3에 나와 있습니다.

    따라서 곡관의 직경 x 20배 = 직관의 길이 가 되는 것입니다.  이직관의 길이에 마찰손실 0.1을 곱하는 것입니다.

    2.토출측동압 단위정리하면 1kgf /m^2 = 1mmAq 입니다.  참고에 1kgf /m^2 = 1mmAq 라고 설명 되어있습니다.

    Aq 는 물을 의미하는 그리스어 Aqua의 약자입니다. 따라서 1 mmAq 는 물의 높이가 1mm라는 것입니다.

    즉 물 높이(수두) 1 mmAq  = 1kgf /m^2 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0