11년 10월 8번 minwoo6475 2020년 10월 11일 13:35 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 조명부하에서 백열등은 0.86을 곱하는걸로 알고 있는데 왜 안 곱하는지 궁금합니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 10월 12일 06:03 교수님 딥변드립니다. 조명부하를 구할 때 0.86은 1W 가 0.86kcal/h 이기 때문에 환산해 주려고 곱한 것입니다. 이 문제는 조명이 kW로 주어졌기 때문에 0.86을 곱할 필요가 없습니다 그리고 kW단위는 kJ/s 이기 때문에 kJ/h로 고치기 위해 3600을 곱한것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
딥변드립니다.
조명부하를 구할 때 0.86은 1W 가 0.86kcal/h 이기 때문에 환산해 주려고 곱한 것입니다.
이 문제는 조명이 kW로 주어졌기 때문에 0.86을 곱할 필요가 없습니다
그리고 kW단위는 kJ/s 이기 때문에 kJ/h로 고치기 위해 3600을 곱한것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.