직관길이 아무리 계산해도 90m나오는데 88m가 맞는지 다시한번 검토 바라며,

맞다면 설명 부탁드립니다.

 2+30+2+2+4+4 (공급,보일러에서 나오는 배관 길이)

+4+4+2+4+2+30 (복관,순환펌프으로 들어가는 배관길이) = 90m

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    게시판 자료실 17번에 배관길이 사진을 올려 놓았습니다.

    방열기 길이 2m는 배관 길이가 아닙니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 감사합니다. 이제 이해됩니다. 

    0