2018 3회 12번 marke19 2020년 10월 14일 08:56 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 교수님 펌프양정 계산시 냉수속도 포함 안되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 10월 14일 09:24 교수님 답변드립니다. 순환계통의 펌프(순환펌프)의 양정은 마찰손실수두로만 이루어 집니다. 속도가 높을 수록 마찰손실 수두는 커지기 때문에 속도에 의한 손실은 마찰손실 수두에 반영되었다고 보는 것입니다. 그리고 펌프 입구의 속도는 그대로 출구의 속도로 이어지고 출구의 속도는 다시 입구의 속도로 이어지기 때문이라고 판단되기도 합니다.(이 설명은 저의 개인적인 설명입니다. 객관적인 문헌이나 자료를 아직 찾지 못했습니다.) 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
순환계통의 펌프(순환펌프)의 양정은 마찰손실수두로만 이루어 집니다.
속도가 높을 수록 마찰손실 수두는 커지기 때문에 속도에 의한 손실은 마찰손실 수두에 반영되었다고 보는 것입니다.
그리고 펌프 입구의 속도는 그대로 출구의 속도로 이어지고 출구의 속도는 다시 입구의 속도로 이어지기 때문이라고 판단되기도 합니다.(이 설명은 저의 개인적인 설명입니다. 객관적인 문헌이나 자료를 아직 찾지 못했습니다.)
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.