조명부하 SI 단위 MIK94 업데이트 시간 2020년 10월 14일 07:49 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 강사님 형관등 조명부하 계산할때 1.0x 안정기20% x W x f 로 계산해서 1.2 x W x f , 백열등일경우는 1.0 x W x f 인가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 10월 14일 09:19 교수님 답변드립니다. 1.조명이 W로 주어지고 발열량(부하)를 W로 답을 하라고 하면 백열등 발열량(부하) = W x f 형광등 발열량(부하) = 1.2 x W x f 2. 1.조명이 W로 주어지고 발열량(부하)를 kcal/h로 답을 하라고 하면 백열등 발열량(부하) = 0.86 x W x f 형광등 발열량(부하) = 1.0 x W x f 참고 : 형광등은 안정기에서 20% 열이 발생한다고 보는 것입니다. 따라서 0.86 x 1.2 = 1.033 ≒ 1.0 입니다. 그래서 kcal/h단위에서 형광등에는 1.0을 곱한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 MIK94 2020년 10월 14일 10:19 감사합니다 많은도움 됐습니다! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.조명이 W로 주어지고 발열량(부하)를 W로 답을 하라고 하면
백열등 발열량(부하) = W x f
형광등 발열량(부하) = 1.2 x W x f
2. 1.조명이 W로 주어지고 발열량(부하)를 kcal/h로 답을 하라고 하면
백열등 발열량(부하) = 0.86 x W x f
형광등 발열량(부하) = 1.0 x W x f
참고 : 형광등은 안정기에서 20% 열이 발생한다고 보는 것입니다.
따라서 0.86 x 1.2 = 1.033 ≒ 1.0 입니다. 그래서 kcal/h단위에서 형광등에는 1.0을 곱한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
감사합니다 많은도움 됐습니다!
댓글을 남기려면 로그인하세요.