2015년 7월 문제3번
문제 그림은 복관식으로 환수관까지 있는건데 허용압력손실구할때 왜 환수관길이를 무시하고 직관길이와 상당길이를 구하는지 이해가 가지않습니다. 그냥 조건에서 환수관의 길이를 알수가없어 무시를하는걸까요?? 다른 복관식 문제들 경우 환수관을 포함한다던지 아니면 따로 환수관길이를 주는데 이문제는 보일러부터 가장 먼 방열기 거리 뿐 이라서요
0
문제 그림은 복관식으로 환수관까지 있는건데 허용압력손실구할때 왜 환수관길이를 무시하고 직관길이와 상당길이를 구하는지 이해가 가지않습니다. 그냥 조건에서 환수관의 길이를 알수가없어 무시를하는걸까요?? 다른 복관식 문제들 경우 환수관을 포함한다던지 아니면 따로 환수관길이를 주는데 이문제는 보일러부터 가장 먼 방열기 거리 뿐 이라서요
댓글
답변드립니다.
이 문제는 증기난방설비로서 환수관은 트랩에서 응축된 물의 자중과 진공펌프에 의해서 환수되는 것입니다.
따라서 보일러의 압력으로 환수하는 것이 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기