2006년 9월 3번

이 배관 계통도의 경우 에어벤트가 있으므로 사이펀작용이 없고 EF에서의 밑으로 당기는 힘이 없으므로 (2)에서 펌프의 양정을 구할 때 실양정을 더해줘야하는것 아닌가요? 왜 실양정이 사라지는지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    에어밴트는 공기를 흡입하는 방향으로는 열리지 않습니다.

    문제에도 나와 있지만 에어밴트의 작동압력은 2mAq 이상 입니다.

    따라서 사이폰 작용이 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기