2006년 9월 3번 wweclcl 2020년 10월 15일 07:26 공유 이 배관 계통도의 경우 에어벤트가 있으므로 사이펀작용이 없고 EF에서의 밑으로 당기는 힘이 없으므로 (2)에서 펌프의 양정을 구할 때 실양정을 더해줘야하는것 아닌가요? 왜 실양정이 사라지는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 10월 15일 08:34 교수님 답변드립니다. 에어밴트는 공기를 흡입하는 방향으로는 열리지 않습니다. 문제에도 나와 있지만 에어밴트의 작동압력은 2mAq 이상 입니다. 따라서 사이폰 작용이 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
에어밴트는 공기를 흡입하는 방향으로는 열리지 않습니다.
문제에도 나와 있지만 에어밴트의 작동압력은 2mAq 이상 입니다.
따라서 사이폰 작용이 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.