2019년 6월 29일 14번 문제 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

14번 문제에서 궁금한점이 있습니다.

유분리기는 회수장치를 통해 압축기로 이동하니까 따로 회선을 그려야 하지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이 문제의 경우 유분리기의 유 회수관련 배관을 완성하라고 했다면 유분리기 아래쪽과  압축기 그랭크 케이스 쪽에 배관을 인출해 놓았을 것입니다.  그런데 그렇지 않은 것을 볼 때 유분리기의 유회수 배관 연결은 하지 않아도 되는 것으로 판단됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기