2017년 6월 25일 시행 기출 질문드립니다

문제6번의 내벽체를 통한 부하에서는 서쪽문의 부하를 구해서 내벽체부하에 포함 시켰습니다. 하지만 외벽체를 통한부하에서는 유리창은 포함시키지않았는데 참고에 보면 차폐계수가 빠져있어서 그렇다고 되어 있습니다. 이런 문제에서는 그럼 유리창 부하는 무시해도 되는건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재의 참고에 설명드린대로 똑 같은 문제가 2012년에 출제 되었는데 그 때는 유리를 통한 부하를 별도로 구하라고 되어있었습니다.  그런데 이번 문제에 빠진 것을 보면 유리를 통한 부하는 구하지 않는 것이 맞습니다.

    감사합니다.