2015년 2회차 3문제
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 강사님
교수님 다름이 아니라 613P에서 증기 환주관과 상향 수직관에서 허용압력 손실이 0.05로 모두 같은 값이 나오는데
복관식에서만 허용압력 손실이 같은건가요? 아니면 이러한 문제 부류는 허용압력 손실이 모두 같게 나오는건가요? 만약 허용압력 손실이 각기 다른 값이 나온다면 이러한 경우는 어떤 유형의 문제가 있는지 여쭙고 싶습니다 책에 비슷한 유형의 문제가 있다고 가르쳐 주시면 제가 다시 한번 찾아 보도록 하겠습니다코로나 떄문에 힘든 시기에 항상 고생 많으십니다. 이제 계절이 바뀌면서 날이 추워지고 하는데 옷 따뜻하게 입으시고 감기 조심하세요 교수님!
0
댓글
답변드립니다.
배관 100m당 허용압력손실 값은 복관식 단관식 관계없이 전 배관에 일정한 값을 적용해야 하는 것입니다.
즉 배관의 관지름을 결정하기 위해 100m당 허용압력손실을 계산한 후 표에서 상당방열 면적에 해당하는 관지름을 선정하는 것입니다. 따라서 배관 전체에 같은 허용압력손실을 적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기