2018년 6월 30일 실기 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기 강사님

2018년 6월 30일 시행된 실기 문제 12번의 (3) 펌프의 수동력 구하는 문제에서

분모에 102의 단위가 kgf.m/s 이므로, kW로 변환하기 위해서 교수님께서 알려주신 방법이 아닌

사진과 같은 방법으로 구해도 무관한건지 설명 부탁드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 대로 계산해도 됩니다.

    다만 분을 시간으로 고치고  다시 시간을 초로 고치는 과정을 하는 것은 좋은 방법은 아닙니다.

    따라서 kW의 단위가 kgf.m/s  또는 kJ/s 라는 개념을 확실히 이해 하시면  궂이  분을 시간으로 고치고 다시 시간을 초로 고치는 과정을 하지 않고 바로 분을 초로 고치는 방법으로 계산 할 수 있는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기