2018년 6월 30일 기출 보일러 용량 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기 강사님

수고많으십니다.

2018년 6월 30일 실기 기출 14번 (3) 보일러 용량 구하는 문제 질문드립니다.

보일러 용량(정력출력) = 방열기열량+배관손실+예열부하

(3600+2400+4200)*3*1.2*1.25=45900으로 되어 있습니다.

공식에서는  방열기열량+배관손실+예열부하의 합으로 되어 있는데,

수치를 대입해서 풀때는 곱으로 되어 있습니다. 설명 부탁드리며,

 

방열기열량 = (3600+2400+4200)*3 = 30600

배관손실은 방열기 용량의 20% = (3600+2400+4200)*3*0.2 = 6120

예열부하 할증율은 25% = (3600+2400+4200)*3*0.25 = 7650

위 3개를 합하여

30600+6120+7650 = 44370 이렇게 풀면 틀리는 건지 질문드립니다.

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.예열부하는 알 수 있는 모든 부하합계의 25%를 적용하는 것입니다. 즉, 방열기열량과 배관손실부하의 합계에 25%를 적용해야 하는 것입니다.  따라서

    2.보일러용량 = 방열기열량 + 배관손실 + 예열부하

                          = 방열기열량  x 1.2  x 1.25 인 것입니다.

       - 배관손실 = 방열기열량 x 0.2

       - 예열부하 = (방열기열량 + 배관손실) x 0.25

                        = {방열기열량 + (방열기열량 x 0.2)} x 0.25

                        = (방열기열량 x 1.2) x 0.25

                        = 방열기열량 x 1.2 x 0.25

    따라서 

    보일러용량 = 방열기열량 + 방열기열량 x 0.2 + 방열기열량 x 1.2 x 0.25

                      = 방열기열량 x ( 1 + 0.2 ) + 방열기열량 x 1.2 x 0.25

                      = 방열기열량 x 1.2  + 방열기열량 x 1.2 x 0.25

                      = 방열기열량 x 1.2  x (1+0.25)

                      = 방열기열량 x 1.2  x 1.25

    감사합니다.

    강사 임재기

    0