송풍기 축동력 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기 강사님

수고많으십니다.

송풍기 축동력 구할 때 풀이 과정이 달라서 질문드립니다.

2002년 4월 21일 시행된 실기 문제 6번을 보시면 축동력 구할시 분자에 r.H.Q라고 해서 물의 비중량 1000을 곱했습니다.

하지만 2004년 9월 19일 문제8번에서는 1000을 곱하지 않고 그냥 120mmAq를 그대로 적용했습니다.

일반적으로 문제 푸는 방식이 두번째 방법이 맞는 것 같은데, 풀이 과정이 다른 이유에 대한 설명 부탁드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    두 방법은 같은 것입니다.

    120mmAq가 어떻게 압력단위로 변하는지를 참고에 설명해 놓은 것입니다.

    즉, 질문에 두번째 방법은 첫번째 방법을 건너뛴 것입니다.

    120mmAq = 120 kgf/m²  가 되는데 이것은  

    압력 Pt = r H = 1000kgf/m³  x 120mmAq   =  1000kgf/m³ x (120 /1000)mAq  =  1000kgf/m³ x 0.12mAq  =120 kgf/m²  

    여기서 mAq에서  Aq는 그리스어 Aqua(물)의 약자이므로  mAq는 물의 높이를 나타냅니다. 따라서 m 와 같은 것입니다.

    정리합니다.

    송풍기 동력 구할 때  직접 120mmAq = 120 kgf/m² 로 대입하여 풀면 됩니다.

    감사합니다.