실기 2003년 7월 13일 시행 문제1번 압력보정 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기 강사님

2003년 7월 13일 시행된 실기 문제 1번의 (3)에의 공식에서 압력을 보정해 줍니다.

문제에서 주어진 기압은 760mmHg이며, 압력보정은 760/760+0으로 되어 있습니다.

만약 문제에서 800이라고 문제가 주어질 경우 760/760+800으로 해줘야 하는건지 아니면

760/760+40 으로 해줘야 하는건지 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    760/760+40 으로 해줘야 합니다.

    즉, 760/800 이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기