02년도 2회 9번문제 jeongseunghe 2020년 11월 02일 13:37 공유 교수님 02년도 2회 9번문제 si로 바껴서 나온다면은 언로더 작동전이랑 후 860안넣어도 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 11월 03일 03:07 교수님 답변드립니다. 문제가 si 단위인 kJ/kg으로 엔탈피 값이 주어지면 860을 안 넣어야 됩니다. 1kW = 860kcal/h 이기 때문에 공학단위에서 동력을 kW로 구하기 위해 넣은 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제가 si 단위인 kJ/kg으로 엔탈피 값이 주어지면 860을 안 넣어야 됩니다.
1kW = 860kcal/h 이기 때문에 공학단위에서 동력을 kW로 구하기 위해 넣은 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기