2020년 3회차 실제피스톤 토출량, 축동력. 성적계수 관련

이번에 Si단위로 변환되어 실기신청을 했습니다. 다름이 아니라 헷갈리는 부분이 있어서 질의를 남깁니다. 

이번 2020년 3회차에 2003년 1회차 4번문제와 유사한 문제간 나왔는데 실제피스톤토출량, 실제축동력, 실제 성적계수를 구하라고 했는데, 혹시 한번 풀이가 맞는지 알고싶습니다. 시험에 주어진 조건은 아래와 같습니다.

 

1단압축 1단팽창의 이론사이클로 운전되고 있는 R-22 냉동장치가 있다. 압축기 흡입증기의 과열증기 엔탈피 및 비체적은 각각 620.73KJ/Kg과 0.066m^3/kg, 압축기 출구증기의엔탈피 660.44KJ/Kg, 팽창변을 통과한 냉매의 엔탈피 460.8KJ/Kg, 팽창변 직전의 냉매는 과냉각 상태이고 10냉동톤의 냉동능력을 보유하고 있다. 압축기의 체적효율은0.85, 압축효율 및 기계효율 곱은 0.75라고 할 때 다음 물음에 답하시오.(단 1RT=3.8KW)

(1) 실제 피스톤 토출량 

    10 X 3.8 X 3600 / (620.73-460.8) = 855.3742kg/h 

    855.3742 X 0.066 / 0.85 = 66.42m^3/h

(2) 실제 축동력

    855.3742 X (660.44-620.73) / 3600 X 0.75 = 12.58kw

(3) 실제 성적계수

     10 X 3.8 / 12.58 = 3.02

 

제가 위에 푼 과정인데 혹시 틀린부분이 있는지 틀린부분이있으면 어떠한 부분이 틀렸는지 번거롭지만 알려주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    (1) 실제 피스톤 토출량은 체적효율을 곱하기 전의 값입니다.

        체적효율로 나눠주면 피스톤토출량(=이론피스톤 토출량) 이 됩니다.

         즉, 피스톤토출량이 실제토출량 보다 큰 것입니다.

        따라서 실제 피스톤 토출량은 

        10 X 3.8 X 3600 / (620.73-460.8) = 855.3742kg/h 

        855.3742 X 0.066  = 56.45m^3/h 입니다.

    (2) 실제 축동력

        855.3742 X (660.44-620.73) / 3600 X 0.75 = 12.58kw  맞습니다.

    (3) 실제 성적계수

         10 X 3.8 / 12.58 = 3.02  맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기