2005년 9월 2번

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명:  임재기 강사님

문제 2번에서 냉동부하를 계산할때 냉동능력 * 피스톤 압출량에 3320 Kcal/h 로 단위 환상해서 RT인 과정에서

냉동능력(Kcal / h m^3) * 피스톤 토출량 100m^3 / h 를 하면 단위가 Kcal / h h 가 되고 3320 Kcal / h 를 하면 분모에 h 인 시간

단위가 남는 데  단위 변환과정을 다시 자세히 알려주시면 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재에 오류가 있었습니다.

    문제 풀이에서 "그래프에서 냉동능력 600kcal/h.m³ " 이라고 한 부분이 오류 입니다.

    600kcal/m³ 이 맞습니다.

    따라서 냉동부하 계산시 단위는 kcal/m³  x m³/h =kcal/h 가 나옵니다.

    감사합니다.

    강사 임재기