2005년 9월 2번 limyh8242 2020년 11월 04일 11:51 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 강사님 문제 2번에서 냉동부하를 계산할때 냉동능력 * 피스톤 압출량에 3320 Kcal/h 로 단위 환상해서 RT인 과정에서 냉동능력(Kcal / h m^3) * 피스톤 토출량 100m^3 / h 를 하면 단위가 Kcal / h h 가 되고 3320 Kcal / h 를 하면 분모에 h 인 시간 단위가 남는 데 단위 변환과정을 다시 자세히 알려주시면 감사드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 11월 05일 07:23 교수님 답변드립니다. 교재에 오류가 있었습니다. 문제 풀이에서 "그래프에서 냉동능력 600kcal/h.m³ " 이라고 한 부분이 오류 입니다. 600kcal/m³ 이 맞습니다. 따라서 냉동부하 계산시 단위는 kcal/m³ x m³/h =kcal/h 가 나옵니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
교재에 오류가 있었습니다.
문제 풀이에서 "그래프에서 냉동능력 600kcal/h.m³ " 이라고 한 부분이 오류 입니다.
600kcal/m³ 이 맞습니다.
따라서 냉동부하 계산시 단위는 kcal/m³ x m³/h =kcal/h 가 나옵니다.
감사합니다.
강사 임재기