2019년 6월 29일 문제 10번 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 교수님

안녕하세요. 2019년 2회차에 시행된 시험에서 10번 문제 질문 있습니다.

해당 문제에서 내벽(인접실, 공조)는 부하를 구하지 않았는데

왜 그런건가요?

답변 기다리겠습니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    내벽(인접실, 공조) 라는 것은 인접실을 공조한다는 의미입니다. 즉, 인접실도 같은 온도,습도로 유지한다는 것이므로 인접실과의 열전달은 없는 것입니다. 따라서 공조부하가 발생하지 않기 때문에 구하지 않는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기