계산 jeongseunghe 2020년 11월 05일 11:18 공유 03년도 1회 4번문제에서 압축기축동력이랑 성적계수 구할때 문제에서 si로 주어지면 860 안넣어고 계산하면되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 11월 06일 09:36 교수님 답변드립니다. 1. 860은 안넣고 계산하는 것이 맞습니다. 1kW = 860은 kcal/h 이기 때문에 공학단위인 kcal/h 를 kW로 환산하기 위해 적용하는 것입니다. 따라서 kJ/h 로 주어지면 860을 안넣어야 합니다. SI 단위에서 1kW = 1kJ/s 입니다. 2, 문제가 SI단위로 주어지면 시간단위를 초 단위로 바꿔 주셔야 kW 가 나옵니다. 위에서 설명드렸듯이 1kW = 1kJ/s 이기 때문입니다. 그리고 IRT = 3.86kW 로 대입해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 860은 안넣고 계산하는 것이 맞습니다.
1kW = 860은 kcal/h 이기 때문에 공학단위인 kcal/h 를 kW로 환산하기 위해 적용하는 것입니다.
따라서 kJ/h 로 주어지면 860을 안넣어야 합니다. SI 단위에서 1kW = 1kJ/s 입니다.
2, 문제가 SI단위로 주어지면 시간단위를 초 단위로 바꿔 주셔야 kW 가 나옵니다.
위에서 설명드렸듯이 1kW = 1kJ/s 이기 때문입니다.
그리고 IRT = 3.86kW 로 대입해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기