19년 1회차 8번 질문드립니다 rhdehf26 2020년 11월 21일 17:02 공유 1.문제에 그냥 양정 2m되어있는데 이게 직관곡관 마찰손실+실양정+기기부하를 해줘서 2m가 되었다는건가요? 2.양정과 실양정이 어떻게 다른건까요?저는 실양정이 수면에서 작동시 최대수면(?)까지라고 알고 있습니다 3.관길이가 88m인데 아무리 해도 90m인거 같아서 질문드립니다.f-g구간(2m)은 안 들어가는건가요?아니면 배관 최하단이 보일러보다 2m낮아서 88m인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 11월 23일 14:06 (편집된 시간 2020년 11월 23일 14:10) 교수님 답변드립니다. 1. 펌프의 양정은 질문하신대로 직관곡관 마찰손실+실양정+기기손실을 포함하는 것이 맞습니다. 그런데 이문제의 경우는 순환배관이므로 실양정이 없는 것이며, 펌프의 양정은 마찰손실 수두로만 이루어 집니다. 2. 양정에는 전양정, 실양정, 마찰손실수두(양정) 등이 있습니다. 질문하신대로 실양정은 수면에서 작동시 최대수면 까지의 높이가 맞습니다. 3. 관길이가 88m에 관한 사진을 실기강의실 강의자료에 올려져 있습니다. 확인해 보시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 펌프의 양정은 질문하신대로 직관곡관 마찰손실+실양정+기기손실을 포함하는 것이 맞습니다. 그런데 이문제의 경우는 순환배관이므로 실양정이 없는 것이며, 펌프의 양정은 마찰손실 수두로만 이루어 집니다.
2. 양정에는 전양정, 실양정, 마찰손실수두(양정) 등이 있습니다.
질문하신대로 실양정은 수면에서 작동시 최대수면 까지의 높이가 맞습니다.
3. 관길이가 88m에 관한 사진을 실기강의실 강의자료에 올려져 있습니다. 확인해 보시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기