질문입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

플레이트 핀코일 : 152, 411, 437, 661, 679
쉘 앤 튜브식       : 297, 431

여태까지 기출문제는 이게 전부인듯한데, 기존에 r1, r2, ln등이 들어간 풀이방식에서 최근에 411, 437쪽에서 다른 공식으로 
정정해서 풀어 주셨는데

1) 기존 풀이방식은 위에 표시한 쪽수들에 이제 적용을 할 수가 없는 건가요?

2) 쉘, 플레이트 방식에 따라 ai와 ao(aw, ar 등) 열관류율을 구별을 못하겠습니다. 하는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

     r1, r2, ln가 들어간 부분이 무시되므로 기존의 방식대로 풀어도 됩니다.

    그런데 297p 브라인측 오염계수가 있는 문제는 오염계수가 내측에 있기 때문에 내외표면적비를 오염계수에 곱해져야 하기때문에 정정해드린 방식으로 푸셔야 합니다.

    감사합니다,

    강사 임재기

     

    0