2016년 1회차 문제5번

 

 

  • 과정명: 공조냉동 실기

  • 강사명: 임재기

문제5-2번에서 취출구손실이라고 해서 2 mmaq더하는데 취출구가 3개이므로 6mmaq를 더해야하는게 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    덕트와 관의 마찰손실(압력손실)은 마찰손실이 가장 큰 경로에 대하여 구하면 됩니다. 일반적으로 가장 긴 경로가 마찰손실이 가장 크기 때문에 가장 긴 경로에 대하여 구하면 됩니다.

    이 문제의 경우 공기가 통과하는 경로는 3개가 있습니다.

    A-B-C-D-E-I경로,   A-B-C-D-E-F-J경로,   A-B-C-D-E-F-G-H 경로

    이 중에서 가장 마찰손실이 큰 경로는 길이가 가장 긴 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H 경로 입니다.

    따라서 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 대하여 마찰손실을 계산 하면 되는 것입니다.

    질문하신 2개의 취출구는 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 있지 않으므로 더하는 것이 아닌 것을 알 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기