02년 9월 2번 질문입니다. sk303371 2020년 11월 24일 09:24 공유 만액식 증발기 문제에서 이문제는 h7과 h8의 위치가 다른데 다른 만액식 증발기 문제에서는 두 점의 위치가 같게 표시되어있던데 어떤게 맞는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 11월 24일 13:46 (편집된 시간 2020년 11월 24일 13:48) 교수님 답변드립니다, 이 문제의 경우는 액펌프가 있는 경우 입니다. 액펌프가 증발기에서 증발하는 냉매량보다 4~6배의 냉매를 증발기로 순환시키기 때문에 냉매가 증발기에서 모두 증발되지 못하고 액+증기의 상태로 증발기에서 나온다고 보는 것입니다. 따라서 7점이 (액+증기) 상태로 표시된 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다,
이 문제의 경우는 액펌프가 있는 경우 입니다.
액펌프가 증발기에서 증발하는 냉매량보다 4~6배의 냉매를 증발기로 순환시키기 때문에 냉매가 증발기에서 모두 증발되지 못하고 액+증기의 상태로 증발기에서 나온다고 보는 것입니다. 따라서 7점이 (액+증기) 상태로 표시된 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기