2007년 10월 8번 문제 질문입니다. yst323 2020년 11월 24일 15:18 공유 과정명: 강사명: 8번 문제의 지문과 그림에는 순환펌프로 명시 되었는데 순환펌프의 전양정은 실양정을 포함시키지 않는걸로 알고 있는데 이 문제에서는 실양정이 들어가는 이유가 무엇인가요? 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 11월 25일 14:04 교수님 답변드립니다. 순환배관에서는 실양정이 없는 것입니다. 이 문제의 배관은 고가 탱크에서 올라가는 배관과 내려오는 배관이 끊겨 있기 때문에 순환배관이 아닙니다. 문제에서 순환펌프라고 하더라도 순환배관이 아니면 실양정이 있는 것입니다. 순환펌프라는 명칭 때문에 실양정이 없느 것이 아니라 순환배관은 자체가 실양정이 없는 것입니다. 순환배관을 그려보시면 실양정이 없다는 것을 아실 것입니다. 감사합니다. 강사임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
순환배관에서는 실양정이 없는 것입니다. 이 문제의 배관은 고가 탱크에서 올라가는 배관과 내려오는 배관이 끊겨 있기 때문에 순환배관이 아닙니다.
문제에서 순환펌프라고 하더라도 순환배관이 아니면 실양정이 있는 것입니다.
순환펌프라는 명칭 때문에 실양정이 없느 것이 아니라 순환배관은 자체가 실양정이 없는 것입니다.
순환배관을 그려보시면 실양정이 없다는 것을 아실 것입니다.
감사합니다.
강사임재기