2005년 5월 1일 시행 6번 skah1149 2020년 11월 29일 11:26 공유 6번 문제에서 벽체 부하 구할때 천장 부하도 고려해줘야 되는지 여쭤봅니다. 문제 조건에서 천장 열관류율이 주어져있어서요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 11월 30일 07:27 교수님 답변드립니다. 문제의 조건 2.에 보시면 상,하층 난방실의 실내온도:25℃ 입니다. 즉 우리가 구하려고 하는 난방실의 온도와 같습니다. 따라서 천장과 바닥으로 부터의 부하는 0(제로) 이기 때문에 구하지 않아도 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제의 조건 2.에 보시면 상,하층 난방실의 실내온도:25℃ 입니다.
즉 우리가 구하려고 하는 난방실의 온도와 같습니다.
따라서 천장과 바닥으로 부터의 부하는 0(제로) 이기 때문에 구하지 않아도 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.