16년 2회 3번 질문있습니다.

각 구간 별 원형덕트 크기를 구할 때 총 풍량을 40000cmh으로하고 계산을 하셨는데 방 체적이 1200cmh인데 한번에 40000cmh을 빨아들이면 방에 공기가 안남지않나요? 환기를 1200으로 34회 한다는 말은 덕트를 지나가는 풍량이 최대 1200cmh로 34회 반복 된다는 소리이고, 나중에 최종적으로 덕트를 지나간 풍량의 누적값이 40000cmh라는 얘기가 되는거 아닌가요? 덕트를 40000cmh의 풍량이 지나간 적은 없는 것 아닌가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

     1, CMH (질문자께서는 cmh로 표시)단위는 Cubic Meter per Hour의 약자이며  40000m³/h 를 말하는 것입니다.

    2. 방의 체적은 1200m³(=1200CM) 입니다. 즉 1200CMH 가 아닙니다.

    4. 40000CMH를 환기 한다는 것은  1시간동안에 40000m³의 공기를 환기 시켜야 한다는 것입니다.

    그렇게 하려면 방의 체적으로 나누었을 때 1시간 동안에 방 체적의 33.33번(회)을 환기해야 한다는 것입니다.

    CMH (질문자께서는 cmh로 표시)단위의 뜻을 알면 이해 되실 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?