15년 3회 4번 질문있습니다. jungjhoo 2020년 11월 26일 08:14 공유 냉수코일 부하를 구할 때 (냉수코일)///6(냉수온도차) * 1.4*3600/1000(냉수량 cmh) * 1000(물밀도) * 1(물비열)/// = (공기)///t4-t5(공기온도차) * 6000(급기량) * 1.2(공기밀도) * 0.24(공기비열)/// 로 계산을 했는데 t5가 답과 많이 다릅니다. 무엇이 잘못된건가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 jungjhoo 2020년 11월 26일 08:17 냉각과정에서 현열만이 아닌 잠열변화도 있었기 때문에 공기쪽 식을 사용하면 안되는건가요? 0 imjaeki 2020년 11월 26일 15:51 교수님 답변드립니다. 질문에 올리신대로 냉각과정에서 현열만이 아닌 잠열변화도 있었기 때문이 맞습니다. 질문에 올리신 공기쪽 식은 현열량 식 입니다. 따라서 잠열량이 빠진 식이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
냉각과정에서 현열만이 아닌 잠열변화도 있었기 때문에 공기쪽 식을 사용하면 안되는건가요?
답변드립니다.
질문에 올리신대로 냉각과정에서 현열만이 아닌 잠열변화도 있었기 때문이 맞습니다.
질문에 올리신 공기쪽 식은 현열량 식 입니다. 따라서 잠열량이 빠진 식이 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.