냉수코일 부하를 구할 때 (냉수코일)///6(냉수온도차) * 1.4*3600/1000(냉수량 cmh) * 1000(물밀도) * 1(물비열)/// = (공기)///t4-t5(공기온도차) * 6000(급기량) * 1.2(공기밀도) * 0.24(공기비열)/// 로 계산을 했는데 t5가 답과 많이 다릅니다. 무엇이 잘못된건가요?
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 냉각과정에서 현열만이 아닌 잠열변화도 있었기 때문에 공기쪽 식을 사용하면 안되는건가요?

    0
  • 답변드립니다.

    질문에 올리신대로 냉각과정에서 현열만이 아닌 잠열변화도 있었기 때문이 맞습니다.

    질문에 올리신 공기쪽 식은 현열량 식 입니다. 따라서 잠열량이 빠진 식이 되는 것입니다.