2006.4.23 문제6번 질문드립니다 wkdwoals9509 2020년 12월 24일 14:38 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기교수님 극간풍 Qi=rQiCp9(Tr-To)에서 단위환산이 안됩니다. Qi=kg/m3 x (m x m x 8m3/h.m) x kcal/kg 에서 어떻게 kcal/h가 나오나요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 12월 27일 12:54 교수님 답변드립니다. 열량 = 비중량(또는 밀도) x 극간풍량(극간길이 x 극간길이1m당 풍량) x 비열 x 온도차 = kg/m3 x (극간길이 총12.6m x 8m3/h.m ) x kcal/kg.℃ x ℃ = kcal/h가 나옵니다. 두짝 미세기창 극간길이는 자료실(실기강의 자료)에 그림을 올려놓았습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 wkdwoals9509 2020년 12월 28일 13:05 감사합니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
열량 = 비중량(또는 밀도) x 극간풍량(극간길이 x 극간길이1m당 풍량) x 비열 x 온도차
= kg/m3 x (극간길이 총12.6m x 8m3/h.m ) x kcal/kg.℃ x ℃
= kcal/h가 나옵니다.
두짝 미세기창 극간길이는 자료실(실기강의 자료)에 그림을 올려놓았습니다.
감사합니다.
강사 임재기
감사합니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.