2021년도기출 hose0420 2024년 08월 07일 12:44 공유 안녕하세요..강의재미있게잘듣고있읍니다…2021년도2회5번 (송풍기전압)에대해질의드립니다…송풍기전압=직관덕트마찰손실+곡관부마찰손실+취출구저항 여기서질문드립니다..주어진조건에는 직관의마찰손실에만0.1mmAq/m만적용하라고되어있는데….강의내용에는 곡관부와취출구저항에까지직관마찰저항이계산이되어있는데….직관덕트마찰손실에만적용을해야되는게아닌가질의드립니다….. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 08일 06:00 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.곡관의 마찰저항은 곡관의 직관상당길이 x 직관의 마찰손실(0.1mmAq/m)를 적용하는 것이 맞습니다.취출구 저항은 2mmAq로 주어진 것을 그대로 적용한 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
곡관의 마찰저항은 곡관의 직관상당길이 x 직관의 마찰손실(0.1mmAq/m)를 적용하는 것이 맞습니다.
취출구 저항은 2mmAq로 주어진 것을 그대로 적용한 것입니다.
감사합니다.