2021년도기출

안녕하세요..강의재미있게잘듣고있읍니다…

2021년도2회5번 (송풍기전압)에대해질의드립니다…

송풍기전압=직관덕트마찰손실+곡관부마찰손실+취출구저항 

여기서질문드립니다..주어진조건에는 직관의마찰손실에만0.1mmAq/m만적용하라고되어있는데….

강의내용에는 곡관부와취출구저항에까지직관마찰저항이계산이되어있는데….

직관덕트마찰손실에만적용을해야되는게아닌가질의드립니다…..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    곡관의 마찰저항은  곡관의  직관상당길이 x 직관의 마찰손실(0.1mmAq/m)를 적용하는 것이 맞습니다.

    취출구 저항은 2mmAq로 주어진 것을 그대로 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기