실기 141P, 문제 8번 질문입니다. prisoneri 2024년 08월 08일 02:03 공유 2)냉각코일 출구 엔탈피 계산에서 h5=h4-(Gw*C*dtw/Ga)= 54.5 - ((1.4*3600)*4.2*(12-6))/(1.2*6000)에서 물의 유량이 1.4L/s 인데 오른쪽 분모항이랑 단위 일치시키려면, 1.4(L/s)*3600(s/hr)*0.001(m^3/L) 이 되어야하는것 아닌가요?? 확인 부탁드립니다.~^^ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 08일 06:14 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.물의 밀도가 1kg/L 이므로 유량이 1.4L/s = 1.4kg/s 로 바로 적용한 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
물의 밀도가 1kg/L 이므로 유량이 1.4L/s = 1.4kg/s 로 바로 적용한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.