23년 10월 23일 기출문제 11번 공기의 정압비열, 공기의 밀도
항상 수고많으십니다. 선생님
23년 10월 23일 기출문제 11번 문제 풀고있는데
1.공기 가열기의 가열량 구할때는 1.01*1.2 곱해주고
2. 가습기의 가습량 구할때는 1.2 만 곱해주고..
어느때 곱하고 안할지 기준이 명확이 안섭니다.
0
항상 수고많으십니다. 선생님
23년 10월 23일 기출문제 11번 문제 풀고있는데
1.공기 가열기의 가열량 구할때는 1.01*1.2 곱해주고
2. 가습기의 가습량 구할때는 1.2 만 곱해주고..
어느때 곱하고 안할지 기준이 명확이 안섭니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.공기 가열기의 가열량 = 밀도x 풍량 x 정압비열 x 온도차 입니다.
문제풀이 에서 적용된 1.2는 공기의 밀도이고, 1.01은 공기의 비열이기 때문에 적용한 것입니다.
2. 가습기의 가습량 = 밀도 x 풍량 x 절대습도차 입니다.
위 식에 의하면 정압비열이 적용되지 않기 때문에 1.01을 적용하지 않은 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.