공조냉동 실기 23년 2회 1번 popo1076 2024년 08월 16일 02:52 공유 1. 실내부하 구할 때 실내부하 = 전풍량 X (혼합공기 엔탈피 - 외기 엔탈피) 는 왜 안되나요?2. 바.에서 냉각코일부하 구할때, 가열코일부하 = G4(h5-h3)이라고 하셨는데 이 식이 어떻게 나온건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 19일 09:35 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.교재 105~108p 에서 실내부하 = 전풍량 X (실내공기 엔탈피 - 취출공기 엔탈피) 라는 것을 배웠습니다.2.가열코일부하 = G5(h5-h3)가 맞습니다. G4는 오타입니다. 게시판 자료실에 정오표를 올려놓았습니다. 다른 오타에 대한 것도 있으니 참고하여주시면 감사하겠습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.교재 105~108p 에서 실내부하 = 전풍량 X (실내공기 엔탈피 - 취출공기 엔탈피) 라는 것을 배웠습니다.
2.가열코일부하 = G5(h5-h3)가 맞습니다. G4는 오타입니다.
게시판 자료실에 정오표를 올려놓았습니다.
다른 오타에 대한 것도 있으니 참고하여주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.