22년 2회 6번 외기부하

3600으로 나누는건 알겠는데 1000을 왜 곱하나요? 21년 3회 12번과 비교했을 때 면적이 세제곱으로 주어지면 1000을 안곱해도 되고, 면적을 계산하면 1000을 곱하는건가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    비열의 단위가 kJ/kg.K 를 적용하면  답의 단위가 kW가 나옵니다.

    따라서 답을 W로 나오게 하기 위해서 1000을 곱하여 비열의 단위를 J/kg.K로 바꿔 준 것입니다.

    또는 답이 kW로 나오기 때문에 답을 W로 고치기 위해서 1000을 곱했다고 생각하셔도 됩니다.

    감사합니다.